超声波探测管/超声波检测管/声测管/ /探伤管/桩基用超声波检测管/混凝土灌注桩用超声波检测/砼灌注桩用超声波检测/钳压式超声波探侧管/螺旋式超声波探测管/液压式超声波探测管:
1.超声波探测管的埋置数量和布置方式
布置超声波探测管的埋置数量及其在桩的横截面卜的布局应考虑检测的控制面积。通常有如图7所示的布置方式,图中的阴影区为检测的控制面积。
一般桩径小于0.6~1m时,沿直径布置两根;桩径为1~2.5m时,布置3根,呈等边三角形;桩径大于2.5m时,布置4根,呈正方形。
2.超声波探测管的安装规程
一、材料排布
根据钢筋笼的长度,安排同样长度的声测管,长度过长时,可利用切割锯切断声测管的过长部分,并将切口打磨,去毛刺。
二、选配辅助材料
10#—16#铁丝,约40-50cm/根,防水胶布
三、安装规程
1、底管安装:将底管用铁丝绑到钢筋笼上,绑扎点间距一般不超过2m,其中声测管底端应在灌注桩底部向上50毫米-150毫米,并在钢筋内侧先用钢板焊接一块垫脚作为支撑。
没有钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定
2、后续管安装:
(1)插入过程:将超声波探测管乙端带安全标志的管口对准甲端扩口端插入,确保两管处在同一轴线,同时要确保胶密封圈未被挤压变形。
2)夹紧及缠紧防水胶布:插入后,要确保乙端的安全标志达到甲端扩口端,用专用液压钳对声测管的接头处夹紧(一直压至液压钳自动过压保护才可),以防管体在外力作用下发生松脱。如有条件,可再用防水胶布将接口部分来回缠绕几圈使之缠紧
3、充分固定:
为了确保安装牢固,用10#—16#铁丝30-50厘米/根,按8字形针接头把管体固定在钢筋笼上。
4、灌水过程:
每埋一段声测管应立即向管内灌水。(在灌注混凝土前,请检查水位,时刻注意注水到适当位置。)
1、超声波探测管安装必须保持垂直。
2、超声波探测管的上端应高于灌注桩顶面300毫米-500毫米,同根桩的声测管外露高度应相同。(若浇注顶面高于声测管,则橡胶顶盖内应加铁盖,并用铁丝绑扎牢固。)
3、若超声波探测管需截断,必须用切割机切割,不可用电焊机烧断,以保证截面平滑,确保连接的紧密度。
4、焊接钢筋时,应避免焊液流到管体或接头上。
5、请现场人员严格按照《安装规则》操作,确保施工质量。
序号
|
故障现象
|
产生原因
|
预防措施
|
一
|
管体变形
|
1. 搬运过程中的野蛮装卸;
2. 吊装时钢筋笼扭曲;
3. 打混凝土时法兰撞击管体所致;
4. 安装时人为弯曲。
|
1. 装卸时轻拿轻放;
2. 请勿抛扔;
3. 吊装时避免钢筋笼扭曲;
4. 打混凝土时导管垂直升降,避免左右摆动确保不直接撞击管体;
5. 安装时保持声测管始终垂直。
|
二
|
管体堵塞(非混凝土堵塞)
|
1. 从管体顶端掉入杂物;
2. 密封圈损坏。
|
1. 下完全部钢筋笼后检查管内是否加满清水,及时密封管体顶端(加盖或内塞);
2. 发现密封圈破损及时更换。
|
三
|
管体堵塞(混凝土堵塞)
|
1. 连接压力不到位;
2. 另外加焊固定耳时焊穿管体;
3. 运输和封装过程中造成管口变形或密封圈损坏。
|
1. 管体连接时必须用专用液压钳将接头夹紧到位,密封圈必须安放到位;
2. 用16#铁丝将管体固定在钢筋笼上;
|
3. 如发现管口变形,请勿使用并及时通知厂商处理修复,发现密封圈破损及时更换。
|
|