 一、产品介绍:
 
HTJ-03型物理降阻剂,该产品纯属物理性,它完全排除了具有腐蚀性的电解质,用非电解质的碳素粉末作导电材料,其导电性不受酸、碱、盐;高、低温;干湿度所限,因碳素导电物不溶入水,与金属也不会发生化学反应,浆液与土壤是有限渗混,凝固后不因地下水位下降、天气干旱、雨水季节而流失,因此、性能更稳定寿命更长。
 
二、降电阻原理和作用
 
本降电阻剂是一种良好的导电体,将它使用于接地体和土壤之间,一方面能够与金属接地体紧密接触形成足够大的电流流通面;另一方面,它能向周围土壤渗透,降低周围土壤的电阻率,在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。
 
降电阻剂本身具有较强的吸水性和保湿性能,使用降阻剂后,能长期地保持电极附近土壤中的湿润状态。凝固后的降阻剂呈弱碱性,结构紧密,对电极有防腐蚀保护作用。
 
除此之外,降阻剂还具有良好的均压作用,改善电位分布,从而降低跨步电压,保护人身安全。
 
三、主要技术参数及性能指标
 
1、降电阻率:50%-95%(土壤电阻率越高,降阻率越明显);
 
2、稳定性及长效性:降电阻剂的理论有效期为30年以上;
 
3、保水性、吸水性比以往产品明显提高。
 
四、降阻剂用量计算
 
1、垂直接地计算公式
 
                              G=1/4L×g×∏(D2-d2)
 
式中:G-降阻剂用量(kg)
 
L-接地体长度(m)
 
d-接地体等效直径(m)
 
g-降阻剂密度(g=1250kg/m3)
 
D-接地坑直径(m)
 
在土壤中电阻率ρ≤500Ω·m时,取D=0.14m;
 
在500Ω·m<ρ≤1000Ω·m时,取D=0.16m;
 
在1000Ω·m<ρ≤2000Ω·m时,取D=0.18m;
 
在ρ>2000Ω·m时,取D=0.20m;
 
2、水平接地计算公式
 
                  G=(A2-S)×L×g
 
式中:G—降阻剂用量(kg);
 
s--接地体的横截面积(m2);
 
L—接地体的长度(m);
 
g--降阻剂密度(g=1250kg/m3);
 
A—投放降阻剂长方坑的边长(m);
 
在土壤电阻率ρ≤500Ω·m时,A=0.11m;
 
在500Ω·m<ρ≤1000Ω·m时,取A=0.13m;
 
在1000Ω·m<ρ≤2000Ω·m时,取A=0.15m;
 
在ρ>2000Ω·m,A=0.17m
 