主要技术指标和评价:
项目
|
试验目的
|
标准要求
|
实验结果
|
评注
|
1
|
工频耐压
|
45kV, 1min不闪络, 不击穿
|
45kV, 1min未闪络, 未击穿
|
通过
|
2
|
局部放电试验
|
13kV≤20pC
|
15kV, 1pC
|
通过
|
3
|
负荷循环试验, 3周期
|
5h加热时, 3h冷却, 加热时, 导体温度95℃
|
在导体温度(90-95℃)下共经受3个循环
|
由以下测试评定
|
4
|
局部电压试验
|
13kV时放电量≤20pC
|
15kV时, 1pC
|
通过
|
5
|
冲击电压试验
|
105kV, 15min允许闪络一次, 但不计入总试验次数
|
105kV未闪络, 未击穿
|
通过
|
6
|
负极性直流电压试验
|
52kV, 15minb不闪络, 不击穿
|
52kV,15min未闪络, 未击穿
|
通过
|
7
|
4h工频电压试验
|
35kV,4h不闪络, 不击穿
|
35kV,4h未闪络, 未击穿
|
通过
|
规格表:
产品名称
|
型号
|
标准截面(mm2)
|
15KV全冷缩三芯户内终端
|
10kVWLN-3/1
|
25-50
|
10kVWLN-3/2
|
70-120
|
10kVWLN-3/3
|
150-240
|
10kVWLN-3/4
|
300-400
|
15KV全冷缩三芯户外终端
|
10kVWLW-3/1
|
25-50
|
10kVWLW-3/2
|
70-120
|
10kVWLW-3/3
|
150-240
|
10kVWLW-3/4
|
300-400
|
15KV全冷缩三芯中间
|
10kVWLJ-3/1
|
25-50
|
10kVWLJ-3/2
|
70-120
|
10kVWLJ-3/3
|
150-240
|
10kVWLJ-3/4
|
300-400
|
15KV全冷缩单芯户内终端
|
10kVWLN-1/1
|
25-50
|
10kVWLN-1/2
|
70-120
|
10kVWLN-1/3
|
150-240
|
10kVWLN-1/4
|
300-400
|
15KV全冷缩单芯户外终端
|
10kVWLW-1/1
|
25-50
|
10kVWLW-1/2
|
70-120
|
10kVWLW-1/3
|
150-240
|
10kVWLW-1/4
|
300-400
|
15KV全冷缩单芯中间
|
10kVWLJ-1/1
|
25-50
|
10kVWLJ-1/2
|
70-120
|
10kVWLJ-1/3
|
150-240
|
10kVWLJ-1/4
|
300-400
|
|