1. 洁净新风引入,保持室内正压,保持室内高洁净度。
2. 安装灵活,有立式、管道式、壁挂式三种机型。
3. 多级过滤,标准配置初效/中效/亚高效/离子净化过滤器。(可选装气体净化过滤器)
4 三速低噪音风机,控制更合理。
5 即插型过滤设计,维护更方便。
6. 可选用智能温湿度控制器,自动开关机,并与空调联动,更加节能环保。
7 也可作为排风净化机使用。(可选装气体净化过滤器)
8. 可选装电加热段、加湿段、漏水声光报警控制器。
9. 强力消音降噪材料,有效降低噪音40%。
10. 可实现新风与消防联动。
11. 可选装过滤器报警控制器。
12 .可选装远程监控模块。
13. 可选装热交换段。
维护与保:
新风机使用一段时间后(根据大气质量2-3个月),过滤器积尘饱和,送风风量明显减弱:此时应清洗保养过滤器。
维护方法:
1、切断电源;
2、拧下新风机检修盖板的固定螺钉,取下盖板。
3、从内取出初效过滤器,用清水冲洗干净即可;取出F5/F8过滤器,用吸尘器把灰尘吸干净即可。
4、F5与F8过滤器如用水清洗后,必须凉干,才可装入使用,F5与F8过滤器清洗2-4次后即需更换。
5、将新风机恢复原装即可上电继续使用。
技术参数:
注:送风方式根据现场环境合理配置
故障情况
|
故障原因
|
排除方法
|
风机无动作
|
电源无电
|
检修电源
|
电压不稳、保险烧坏
|
更换保险
|
线路断路
|
检修电路
|
不能长时间持续工作
|
保险或热继电器不匹配
|
更换保险或热继电器,检查电路
|
声音异常,基本无风
|
风机异常
|
修理更换风机
|
声音沉闷,风量减少
|
过滤器堵
|
清洗更换过滤器
|
保险管配置表:
机型
|
保险管型号
|
机型
|
保险管型号
|
L600
|
3A
|
JX-L2500
|
5A
|
L1000
|
3A
|
JX-L3500
|
5A
|
L1600
|
5A
|
|
|
型号
|
L600
|
L1000
|
L1600
|
L2500
|
风量(m3/h)
|
600
|
800-1200
|
1200-1600
|
2000-2500-3000
|
余压(Pa)
|
---
|
80
|
150
|
260
|
功率(W)
|
60
|
120
|
160
|
250
|
过滤段
|
初效/中效/亚高效/离子净化 标配四级过滤
|
噪音Db(A)
|
42
|
45
|
48
|
55
|
电压
|
220V/50HZ
|
重量(kg)
|
48
|
53
|
65
|
75
|
机器尺寸(mm)
|
500×360×1550
|
660×450×1800
|
进风法兰尺寸(mm)
|
400×285
|
550×380
|
送风法兰尺寸(mm)
|
A型机为电动百叶出风 300×200
|
A型机为电动百叶出风口 400×320
|
控制系统(选装)
|
1、液晶三速控制器;2、温湿度时间控制系统;3、时间控制器
|
随机附件
|
防雨百叶,新风连接件,任意一款控制器
|
可选装远程监控控制系统,用计算机就可以控制新风机
|