探头在梯形断面渠道的安装位置
5.1.2安装方法
探头安装应完全水平于渠底(注意不是水平),同时保证与水流方向平行一致,探头前端(没有通信电缆的一端)逆水流方向并与水流方向夹角为180度,并且探头前端不得有阻挡物干扰水流流态,通信电缆线最好从探头的下游沿渠底及渠道边坡引出水面或从安装支架的钢管内引出水面。

探头应完全平行于水流方向
对于可完全断水的渠道,可将固定探头的支架(固定支架可在当地定做,与探头连接部分最好用不锈钢板及螺栓)直接固定于渠底;对于不能完全断水且上游关闸后仍有较高水位不便水下作业的渠道,可将支架固定于渠臂上。固定于渠臂上的支架有两种方式:简易支架与组合支架。简易支架主要为一根弯曲的钢管或度锌管,底部焊接一水平钢板以固定探头,竖立管通过钢片横翼固定于渠臂上;组合支架由底座与可拆卸部分组成,探头安装于可拆卸部分上,底座一次性固定安装于测流断面处(通过上游临时关闸降低水位后,用膨胀螺栓固定于混凝土边坡上),可拆卸部分通过水面上的螺栓与底座相连接固定,这样便于今后对探头的检修与更换。

将探头直接固定安装于渠底

简易支架现场效果图

组合支架原理图
5.2:通信电缆的安装
通信电缆应沿着渠底及渠壁由探头下游方向引出水面,最好套PVC管进行保护并沿程固定;当用臂式支架固定探头时,通信电缆线可沿支架的空心钢管引出水面。
探头所自带的一段通信电缆线内有通气导管,因此注意不得将其弯折。当通信电缆线引出水面后,可接普通的电缆线,此时应使通气导管开口方向朝下,并用透气胶布进行保护,防止水及异物进入通气管。
通信电缆线固定安装好后,需与终端机通过“转接线”相连接,“转接线”的四芯电线分别为:黄色是电源正,兰色为电源负,红色是数据线A,黑色是数据线B(对应通信电缆线中的电线为:红黑线合并为电源正,屏蔽网线为电源负,其余两根为R485数据线的A与B。)。
5.3:终端机的安装
终端机应竖立固定于管理房或微型工作间内,注意防水防潮。终端机与探头所带通信电缆通过“转接线”连接;终端机与通讯仪或电脑连接时,需要使用“输出输入数据线”。“输出输入数据线”有R232与R485两种模式,当使用没有串口的笔记本电脑去现场取数时,需自配R232转USB的转接头
六:使用说明
6.1:使用流程
安装位置选择→探头安装方式确定→电缆线走线路及固定方式→做安装支架→安装探头及电缆线→固定终端机→连接转接线与通信电缆线→通过输出输入数据线连接终端机与数据协议(使用无线通讯方式)→连接无线通讯仪电源→连接终端机充电电源(如果在线充电)→按终端机采集按钮,检查探头工作情况→设计终端机工作模式→检查通讯协议工作状况→安装无线监控软件(无线通讯方式)或笔记本取数软件及统计查询软件
6.2监控软件
见随箱光盘
监控软件有两种:现场监控软件与无线监控软件,现场监控软件安装于笔记本上,通过笔记本与流量计终端机的标准R232或R485输出输入接口直连来进行测量历史数据的读取及终端机工作参数的设定;无线监控软件安装于上位管理机上,通过无线通讯设备来进行实时测量数据的读取及终端机工作参数的设定。
监控软件主要具有如下功能:
◆测点管理:增加或删改测点;
◆对各测点终端机参数进行设置;
◆读取并存储各测点测量数据;
◆对测量数据进行查询统计分析;
◆以电子地图方式显示测点位置并可在图上直接点击查询各测点实时测量值(无线方式)。
七:日常维护
7.1:日常维护
7.1.1探头维护
探头前端的两个圆形超声波收发装置应避免硬物撞击或划伤,在不用时应使用软套保护,当其上面附着异物时应用清水冲洗或软布轻察;底部的压力传感器位于网状透水孔内,其压力膜非常娇气,不得用硬物去接触,在仪器脱离水面不用时也应加以保护,在透水孔周围附着异物时应小心除去。
7.1.2:电池维护:
电池在无电源供电时应至少1个半月充放电一次。
7.1.3:终端机维护
终端机应置于干燥处,在现场条件较潮湿时应注意防潮,可用塑料薄膜封装。
7.2:注意事项
◆通信电缆线由于里面含有通气管,所以不能弯折过度,防止其折断;
◆通信电缆线里面的通气管与探头里面的电路板相通,不能进水,安装时应使通气管末端开口朝下,防止潮气结水后沿管壁流入探头电路处;
◆通信电缆线由探头引出水面时应尽量外套PVC管保护并沿途固定或沿支架的管内走线,使其避免直接受水力冲击而产生拉力,特别是水草较多的渠道当电缆线上挂草时会产生很大的拉力并有可能将电缆线拉断;
◆探头前面的圆形超生波收发装置不能受到冲击及划伤;
◆探头安装好后要将其前面的超声波收发装置保护罩去掉,并将底部网状圆孔处的保护贴膜揭掉;
◆终端机与探头的接线必须正确连接,否则会导致仪器损坏;
◆仪器探头应避免在太阳下长时间暴晒,以免温度太高而引起故障(探头的温度不得超过70℃。)。